А, вот еще, коллега по цеху поведал историю. Товарищ обслуживает вентиляцию бассейна по договору . Для вентиляции бассейна применена приточная установка ALFA-C-50WS-DP-2, и смесительный узел SMU-024-24,0-70. Так вот калорифер в этой приточной установке, за первый месяц зимы, размораживался уже четыре раза!!! Причину такого безобразия начали выяснять сразу, но поняли в чем собственно проблема только некоторое время спустя, да и, то чуть ли не случайно.
Надо сказать, что вентиляция проработала два года вообще без проблем, и вдруг что-то произошло, откуда вылезла проблема? Совершенно не понятно в чем причина, все оборудование, от которого зависит бесперебойная работа вентиляции, исправно. Газовый котел работает, нужную температуру воды выдает. Насосы крутятся, сервопривод рабочий, все температурные датчики исправны. В общем, ощущение полного бессилия, и тревожное ожидание морозных дней.
Вот находясь в полном ступоре от происходящего, человек видит, что подтекает гайка соединения на смесительном узле, и автоматически начинает менять прокладку. Заодно демонтировал весь смесительный узел, чтобы глянуть, как чувствует себя трех ходовой кран. И вот тут-то, можно сказать, что практически случайно выясняется, что положение заслонки крана не соответствует правильному положению сервопривода….
Проще говоря, в положении сервопривода в полном открытии (100% в меню 17)кран процентов на 80 перекрывал прямой проток воды в направлении теплообменника, и тот естественно не прогревался и замерзал.