Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Вообще-то, производители гарантируют 100% защиту от замерзания водного теплообменника, при следующих условиях: вода температурой 70-90 градусов С, давление воды 1,5-2,5 ат., постоянная циркуляция воды. Также полное перекрытие входного воздуховода после выключения системы. Вот тогда вероятность защиты от замерзания может быть гарантированна. При любых других условиях, Вам никто не чего не гарантирует.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

17

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Проблемка произошла по причине отключения электричества, питающего вентиляцию. Проводились ремонтные работы и т. д. Вентиляция выключилась, циркуляция воды прекратилась, заслонка на приточном воздуховоде осталась в открытом состоянии. Итог: замена водяного нагревателя.

18

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Электропривод приточного клапана, должен быть оснащен возвратной пружиной. В этом случае при отключении электричества, клапан закроется и перекроет доступ холодного воздуха в канал приточного воздуховода. Но без циркуляции, вода в калорифере может схватиться, но не сразу, но вероятность есть. sad

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

19

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Снова зима, снова морозы… Несмотря на всю хитрую автоматику и многоступенчатую защиту от замерзания калориферов, применяемую в системах вентиляции, каждую зиму сотни калориферов выходят из строя, в результате замерзания в них воды.
Хочу продолжить тему, и выяснить: какие технические и не технические ошибки, приводящие к выходу калорифера из строя, наиболее распространены? Я имею в виду не только недоработки в системах вентиляции, но и прочие сопутствующие ошибки, такие как человеческий фактор и т. д.

Качественный монтаж кондиционеров. Сервисное обслуживание. Стаж работы 15 лет.

20

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

В этой теме, выше описаны некоторые ошибки и случайности, приводящие к повреждению калорифера в морозы.
Хочу добавить в список свежий случай из нашей практики. Вентиляция в бассейне была выключена на несколько часов, для проведения ремонтных работ в системе отопления. Выключенная вентиляция подразумевает перекрытие входного воздуховода, и отсутствие доступа морозного воздуха к калориферу. Но пластиковые шестеренки механизма клапана, закоксовались, и достаточно мощная пружина электропривода не смогла их провернуть. Заслонка осталась открытой. В результате калорифер «слегка прихватило», шесть разрывов, но все закончилось хорошо, калорифер удалось запаять.

21

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Возможно, заслонка с электроприводом имеет влияние на вероятность замерзания воды в теплообменнике, но совсем незначительное. 99% замерзания калориферов происходят из-за прекращения циркуляции в них воды, или из-за снижения температуры воды. Ведь производитель ясно пишет, что оборудование будет бесперебойно работать при условии: вода 70-90 град. 1,5-2,5 атм. Если не сможете гарантированно обеспечить характеристики воды для вентиляции в этом диапазоне, то в сильный мороз возможна авария. А заслонка с электроприводом это для предотвращения обратной тяги, чтоб при выключенной вентиляции из решеток не сифонило smile но в список добавим, т. к. в вентиляции все связанно, и все важно smile

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

22

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Температура и давление воды сами по себе не изменятся. Температура понижается, к примеру, если газовый котел «встал». За давление отвечает насос, может сгореть, «выбить» автомат, или банально, перебои с электричеством. Такая поломка как замерзание калорифера, редко происходит по «вине» самой вентиляции. Обычно замерзание воды в теплообменниках, происходит из-за сбоя оборудования должного обеспечивать те самые условия, о которых говорит производитель вентиляционного оборудования.

23

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Котлы, насосы и т. д., это все понятно, а вот когда трубки теплообменника засорились илом? Проток воды сократился, и существенно, а ночью мороз -25. Итог: калорифер порвало, 18 дырок!

Вода приходящая на теплообменник имеет вид чернил
грязь в трубах гвс может стать причиной повреждения теплообменника

Когда эти чернила высыхают, в осадке получается непонятная субстанция
из-за ила в трубах гвс замерз калорифер

24

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Вот это да! Ил то в трубах, откуда взялся? smile

25

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Maks_b пишет:

Вот это да! Ил то в трубах, откуда взялся? smile

Ил, это продукт распада органики, растений к примеру. Видимо в системе ГВС растут водоросли, и в результате последующего их разложения и получается ил smile

26

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Непонятно откуда в трубах ил. Будем разбираться.

27

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

В моей практике был случай, когда в системе ГВС был песок, видимо остался после монтажа трубопроводов. Калорифер повредился, и потек. Но было это не в зимние морозы, а осенью. Медные трубки теплообменника, и без того тонкие, а их еще и отпескоструило конкретно. Паять такие дырки естественно не было смысла, фольга. И самое интересное, что перед смесительным узлом, как и полагается, стоял сетчатый фильтр грубой очистки, не помог.

28

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Всякое разное, мне встречалось, но чтобы теплообменник отпескоструило !!! если честно даже не верится в эту историю. Хотя теоретически, думаю, что такое возможно, ведь песок это абразивный материал. И при интенсивном взаимодействии водно-песчаной смеси на медную стенку трубки, со временем  истончит ее. Только странно, что сетчатый фильтр не воспрепятствовал этому процессу.

29

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

А, вот еще, коллега по цеху поведал историю. Товарищ обслуживает вентиляцию бассейна по договору . Для вентиляции бассейна применена приточная установка ALFA-C-50WS-DP-2, и смесительный узел SMU-024-24,0-70. Так вот калорифер в этой приточной установке, за первый месяц зимы, размораживался уже четыре раза!!!  Причину такого безобразия начали выяснять сразу, но поняли в чем собственно проблема только некоторое время спустя, да и, то чуть ли не случайно.

Надо сказать, что вентиляция проработала два года вообще без проблем, и вдруг что-то произошло, откуда вылезла проблема? Совершенно не понятно в чем причина, все оборудование, от которого зависит бесперебойная работа вентиляции, исправно. Газовый котел работает, нужную температуру воды выдает. Насосы крутятся, сервопривод рабочий, все температурные датчики исправны. В общем, ощущение полного бессилия, и тревожное ожидание морозных дней.

Вот находясь в полном ступоре от происходящего, человек видит, что подтекает гайка соединения на смесительном узле, и автоматически начинает менять прокладку. Заодно демонтировал весь смесительный узел, чтобы глянуть, как чувствует себя трех ходовой кран. И вот тут-то, можно сказать, что практически случайно выясняется, что положение заслонки крана не соответствует правильному положению сервопривода….

Проще говоря, в положении сервопривода в полном открытии (100% в меню 17)кран процентов на 80 перекрывал прямой проток воды в направлении теплообменника, и тот естественно не прогревался и замерзал.

Вот бывает, как.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

30

Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?

Видимо на заводе, при сборке смесительного узла сервопривод не правильно позиционировали. А еще европа smile