16

Re: Бассейн с большой площадью остекления стен

В этом бассейне обычная приточно-вытяжная вентиляция, я имею в виду приток и вытяжка, без рекуператора и осушения. Оборудование применено Чешского производства, ALFA-C-30WS-DP-2 на притоке, и канальный вентилятор Shuft в шумоизолированном корпусе на вытяжке. Но комфортного микроклимата удалось достигнуть благодаря грамотному расположению приточных решеток. Под обдув попадает практически все остекление бассейна, также воздухообмен, не имеет «мертвых зон». Вытяжка осуществляется, на мой взгляд, в идеальном месте, в максимально верхней точке.

   В бассейне с большой площадью остекления, была смонтирована система вентиляции с приточной установкой ALFA-C-30WS-DP-2, установка размещена в подвальном помещении бассейна

Отдельно от системы вентиляции, есть два настенных осушителя Dantherm. Осушители настроены на включение, по достижении 60% влажности воздуха, но при работающей вентиляции ни разу не включались. Было даже подозрение что осушители не исправны. Чтобы проверить эту версию, временно отключили вентиляцию, и осушители включились, примерно через 15-20 минут. Таким образом, как и планировалось, осушители в этом бассейне, лишь для подстраховки.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.