Re: Наборная приточно-вытяжная система для бассейна
спасибо
Уютный климат для Вашего дома!
Вентиляция, кондиционирование, отопление.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Добро пожаловать на форум о системах вентиляции, кондиционирования, отопления и водоснабжения. На нашем форуме Вы можете получить ответы на интересующие Вас вопросы, а также поделится своим опытом и знаниями с другими участниками. Форум создан с целью обмена информацией и решения различных вопросов, связанных с проектированием, монтажом, обслуживанием и т. д.
Уютный климат для Вашего дома! → Вентиляция → Наборная приточно-вытяжная система для бассейна
спасибо
Пожалуйста!
Пишите, как удалось реализовать информацию, полученную на нашем форуме. С интересом посмотрим и почитаем.
Здравствуйте, позвольте вопрос, по электроприводам воздушных клапанов?
На вытяжку, на клапан, можно поставить привод и без пружины, но с пружиной лучше, в плане пожарной безопасности.
Какая связь между электроприводом с возвратной пружиной и пожарной безопасностью? Как конструкция привода влияет на пожаробезопасность?
Интересуюсь, так как пристраиваю к дому бассейн. В бассейне, естественно будет приточно-вытяжная система вентиляции. Есть несколько предложений по монтажу и оборудованию, и чтобы, как говорится «быть в теме», и сделать правильный выбор, приходится вникать в нюансы.
Еще вопрос: вытяжной воздуховод куда лучше выводить, на крышу, на фасад? Куда будет правильней, с учетом того, что воздух влажный, не будут ли образовываться ледяные наросты? И если будут, как с ними бороться?
При пожаре нужно обесточить здание, помещение. Электропривод без возвратной пружины, в этом случае останется открытым, и обеспечит приток свежего воздуха, что в свою очередь способствует распространению огня.
Если есть возможность, то вытяжной воздуховод лучше тянуть на крышу. На крышу обязательно, если для вентиляции бассейна применена установка с встроенным осушителем и рекуперацией. В зимний период (особенно в морозы) такие установки по умолчанию работают в режиме 90% рециркуляция, 10% вентиляция (для экономии на нагреве приточного воздуха). В результате этого получается насыщенный влагой воздух, удаляемый с низкой скоростью, итог сосули на решетке и иней на фасаде. Если применяется обычная приточно-вытяжная вентиляция, то на решетках сосульки не образуются.
Пожалуйста!
Пишите, как удалось реализовать информацию, полученную на нашем форуме. С интересом посмотрим и почитаем.
Перед закупкой я еще напишу сюда спецификацию на проверку. Напрягу Вас еще.
Через пару дней скомплектую и выложу.
И еще прошу подсказать какого производителя канального вентилятора можете порекомендовать?
Тихо и ровно работают вентиляторы в изолированном корпусе Ostberg IRE 200, и Systemair KVKE 200 Circular duct fan, SHUFT, но в бассейнах шумовые характеристики не так сильно необходимы, но качество этих вентиляторов достойное. На один объект, лет 15 назад, ставили Испанский UPA в шумоизолированном корпусе, работает без перерыва 15 лет и не чего, как новый, кстати сказать, работает этот вентилятор в бассейне (я в смысле влажности).
Сегодня начал на планах расставлять решетки воздуховодов и возник следующий вопрос.
Помещение бассейна имеет геометрический размер 11.5м на 5м. По одной из длинной сторон распологаются 3 панорамных окна шириной по 2,5 метра (с пола до потолка) батарей под ними нет, есть теплые полы. Предполагалось на эти окна сделать сверху приточку, т.е. обдув. Вытяжку соответственно с противоположной стены, где нет больших окон, но там расположены 6 радиаторов отопления, получается что весь теплый поднимающийся воздух от радиаторов будет тут же попадать в вытяжку и выбрасываться на улицу. Не хорошо получается, надо тогда приток на радиаторы делать, а со стороны окон вытяжку (там как раз более прохладный воздух), но обдува не будет.
Как быть??????
Сегодня начал на планах расставлять решетки воздуховодов и возник следующий вопрос.
Помещение бассейна имеет геометрический размер 11.5м на 5м. По одной из длинной сторон распологаются 3 панорамных окна шириной по 2,5 метра (с пола до потолка) батарей под ними нет, есть теплые полы. Предполагалось на эти окна сделать сверху приточку, т.е. обдув. Вытяжку соответственно с противоположной стены, где нет больших окон, но там расположены 6 радиаторов отопления, получается что весь теплый поднимающийся воздух от радиаторов будет тут же попадать в вытяжку и выбрасываться на улицу. Не хорошо получается, надо тогда приток на радиаторы делать, а со стороны окон вытяжку (там как раз более прохладный воздух), но обдува не будет.
Как быть??????
Есть «идеальное» расположения приточных и вытяжных решеток, но такое расположение по ряду причин не всегда возможно.
Если есть возможность проложить воздуховоды, то хороший воздухообмен получится по схеме: приток по длинным сторонам, вытяжку по торцам помещения. Такая схема реализована и успешно работает.
спасибо
А какое на Ваш взгляд минимальное расстояние между решетками притока и вытяжки?
Расстояние, естественно нужно делать по максимуму, и важно учитывать направление потока. Правильно направленный воздушный поток притока, прежде чем попасть в вытяжную решетку, должен охватить как можно больше пространства, вытеснить как можно больше влажного воздуха.
Здравствуйте! Вот сделали вентиляцию в бассейне. Но видимо что-то сделали не так (хотя все делали строго по вашим рекомендациям). Влажность снизить не удается, держится на уровне 75-80 % Бассейн запустили в мае этого года, летом все было нормально, но иногда приоткрывали окна. Но вот сейчас при + 5 гр. по стеклам потекло.
В чем может быть проблема?
Уютный климат для Вашего дома! → Вентиляция → Наборная приточно-вытяжная система для бассейна
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc