Этот пульт универсальный и поставляется со всеми приточными установками ALFA 2VV. Есть приточка с фреоновым испарителем или с водяным охладителем (подобие канального кондиционера), вот на ней при выставлении 5 градусов вы их возможно и получите (в канале). В Вашем случае есть только водяной подогрев, нижний предел ограничен 10 градусами (если на улице не выше), при 9 срабатывает защита от замерзания калорифера и установка выключается по ошибке № 1. Да ждать нужно около 20-30 минут, это время необходимое для выравнивания колебаний эл. привода смесительного узла приточки, в это время приточка возможно пару раз выключится т. к. нижний предел колебаний находится ниже 9 градусов. Данная модель установки предназначена для подачи воздуха с температурой 20-30 градусов, в этом диапазоне должна работать нормально.
Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.