1

Тема: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Здравствуйте! Имеется система вентиляции на основе приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2. Вентиляция была смонтирована и запущена в эксплуатацию более трех лет назад, и за все это время не было, не каких проблем с ее работой. Но последние две недели установка периодически выключается и на экране пульта управления появляется надпись «ERROR 1», спустя несколько минут установка снова включается.
Подскажите, что означает эта ошибка?
Спасибо!

2

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

«ERROR 1» с остановкой вентилятора, распространенная ошибка. При понижении температуры воды ниже 10 градусов, сработала защита от замерзания водного калорифера. Причина в недостаточной температуре воды, или перебои с подачей воды.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

3

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

У меня в коттедже установлена приточная установка ALFA, время от времени выскакивают какие-то «ERROR». В инструкции, прилагаемой к приточной установке про коды ошибок нет ни слова, и нет возможности произвести самостоятельную диагностику оборудования, приходится вызывать мастера. Подскажите где взять: описание, расшифровку кодов ошибок, инструкции по устранению неисправностей и т. д.?

4

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Николай Абрамович пишет:

Подскажите где взять: описание, расшифровку кодов ошибок, инструкции по устранению неисправностей и т. д.?

У мастера, которого вызываете cool

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

5

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Инструкция ALFA-C.pdf (0,8 Mb)
стр. 19 
ВАЖНО! Диагностику и ремонт оборудования должны производить специально обученные люди.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

6

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Здравствуйте! Вопрос к специалистам. В бассейне вентиляция, с приточной установкой ALFA-C-20WC-DP-2. Вентиляция работает круглосуточно, уже около трех месяцев. Сегодня утром на панели управления появился и мигает непонятный символ, раньше его не было, фото.

Появляется…
   ошибки на панели управления приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

…и исчезает, с интервалом в 1-2 секунды
   расшифровка ошибок на пульте управления приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Что это значит? В мануалах про это нет ни слова.

7

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Вам нужно выйти из этого меню назад в главное. В главном меню смотрите индикацию загрязнения фильтра.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

8

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Да, действительно, в главном меню горит чек загрязненности фильтра. Вынули фильтр, он забит пылью, очень грязный.
Спасибо!

9

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Для den_rk:

Меню, то, что на вашем фото, предусмотрено для специалистов. Для пусконаладочных, или диагностических работ и т. д.

Качественный монтаж кондиционеров. Сервисное обслуживание. Стаж работы 15 лет.

10

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Да, я это знаю, просто для приточной установки вода нужна 70-90 °С, а для теплых полов достаточно и 40-50 °С. Получается, что из-за вентиляции приходится жечь больше газа. Используя это меню, я пытаюсь экспериментировать с температурой воды. В результате, у меня вентиляция, пока нормально работает с температурой воды 50 °С.

11

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

...пока нормально работает с температурой воды 50 °С.

Температура в канале 16 °С, при 100 % (фото) нагревателя, это не нормально, а когда температура входящего воздуха понизится, вентиляция встанет. ALFA-C (Comfort) это качественное оборудование, с грамотно сбалансированной автоматикой. Инженеры над оборудованием поработали хорошо, и для экспериментов там места не осталось, по крайней мере, в том направлении, в котором экспериментируете Вы.
На мой взгляд, для вентиляции нужно сделать температуру, как положено 70-90 °С, а для теплых полов, как Вы считаете 40-50 °С, на сегодняшний день оборудование для котельных позволяет настраивать температуру для каждого контура в отдельности.

Качественный монтаж кондиционеров. Сервисное обслуживание. Стаж работы 15 лет.

12

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

...на сегодняшний день оборудование для котельных позволяет настраивать температуру для каждого контура в отдельности.

Это что на каждый контур свой котел ставить? Как одним котлом делать разную температуру?

13

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

На каждый контур ставится датчик, датчик управляет сервоприводом. Таким образом, в каждом контуре поддерживается необходимая температура. Котел, конечно же, должен выдавать 70-90 °С. но расход тепловой энергии будет экономичным.

   температура воды для приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Качественный монтаж кондиционеров. Сервисное обслуживание. Стаж работы 15 лет.

14

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

А термометры где? Там на подаче и обратке термометры должны быть.

15

Re: Подскажите по кодам ошибок приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

Поступили в продажу фильтры для приточных установок ALFA, в наличии все типоразмеры, есть доставка. Подробнее в разделе доска объявлений http://9719850.ru/forum/viewtopic.php?id=103