Корректно работает однопоточный вариант только с пассивным притоком и механической вытяжкой. Именно такую схему в своих разнообразных решениях продвигает Аэрэко. Для этого они разработали целое семейство вентиляторов с оригинальной характеристикой расход/давление (очень пологой, а не падающей как у обычного канального вентилятора). В рабочем диапазоне расходов давление вентилятор поддерживает практичеки постоянное от 80Па до 140Па. в зависимости от модели и настроек. Есть новая серия немецких вентиляторов со встроенной автоматикой, которая автоматически по скорости потока удаляемого воздуха меняет давление. Такой принцип регулирования называется адаптивным. Пассивный приточный клапан выдаст столько воздуха, сколько необходимо и достаточно ВЫТЯЖНОЙ системе, в состав которой входят ещё и вытяжные устройства с разнообразными датчиками влажности, присутствия, движения. Реальное сопротивление этих устройств периодически меняется по мере изменения контролируемых параметров удаляемого воздуха - относительной влажности(основной параметр) или СО или токсические выделения (решётка BXC401 стоит 644,00euro). И никакой метеозависимости при этом. Приточные клапаны контролируют только относительную влажность. Именно поэтому такую систему называют гигрометрической. Вариант наоборот - приток механический + пассивная ветрозависимая вытяжка. Это угадай мелодию с трёх нот. Во время очень слабого ветра и при равенстве температур снаружи и внутри всё практически встанет. Методом вытеснения многого не добъёшся, потому что воздух сильно разреженная среда и придётся сильно постараться.
Вентиляция Aereco Вентиляция квартир Вентиляция коттеджей Монтаж Aereco т. +7 903 799 68 63 Даниил Васильевич