1

Тема: Включение вентиляции гаража при загрязнении воздуха

В частном гараже на два машиноместа  обустроена система приточно-вытяжной вентиляции. Я так понимаю, что работа  вентиляции необходима  во время работы двигателя автомобиля, в остальное время она, в принципе,  и не нужна, в плане лишних затрат на электроэнергию и отопление гаража.  Вот и приходится её то включать, то выключать.
Вопрос такой, есть ли возможность автоматизировать включение системы, по тому принципу, как включается пожарный  датчик  при задымлении, есть ли датчики, реагирующие, срабатывающие на автомобильные выхлопы?

2

Re: Включение вентиляции гаража при загрязнении воздуха

Ставьте датчик  углекислого газа СО2 и СО

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

3 (2013-09-10 09:55:54 отредактировано ИТР)

Re: Включение вентиляции гаража при загрязнении воздуха

Одним датчиком концентрации углекислого газа не обойтись, еще нужен контролер. Датчик дает сигнал на контролер, контролер включает вентилятор.

Был опыт внедрения в частный гараж такой схемы, датчик Siemens настенный, стоимостью 25 т. р., контролер отечественный 6 т. р.  На датчик с контролера приходит питание 24в, с датчика, в зависимости от концентрации загрязнения воздуха, исходит сигнал от 0…10в, в контролере настраиваете (опытным путем) на какой концентрации СО2 в воздухе гаража необходимо включение вентиляции.

Все работает замечательно.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

4

Re: Включение вентиляции гаража при загрязнении воздуха

Не могу найти такой датчик. Подскажите описание, точное название или где купить.

5

Re: Включение вентиляции гаража при загрязнении воздуха

Детектор qpa 2002 Siemens предназначен для контроля   качества  воздуха в помещении. Напряжение питания AC 24 V, выходные сигналы (2 шт.) 0... 10 V.  Измеряет концентрацию CO2, концентрацию VOC (горючие газы, дым, запах  алкоголя, табака, пота и т.д.)

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

6

Re: Включение вентиляции гаража при загрязнении воздуха

Здравствуйте.
Интересует устройство вентиляции в частном гараже на 2 машины. КП присылайте на мою почту.
Гараж отапливаемый, конструкция каркас. Подогрев и фильтрация входящего воздуха не нужны.
Возможно вытяжная вентиляция с естественным притоком или клапаном.
Главное с автоматическим включением от датчиков СО и влажности.
Общая площадь 55 м.кв., высота до потолка 2,8 м., объем 154 м.куб.
Для расчета выкладываю проект гаража. Хоз. помещения не учитываем.

План гаража pdf

7

Re: Включение вентиляции гаража при загрязнении воздуха

Приток без подогрева возможно и обойдется, но фильтрация нужна, хотя бы для того чтобы сохранить в частоте приточный вентилятор и воздуховоды. Да, и вообще воздух в гараже будет чище.