Тема: Аварийный отвод тепла из серверной и его использование

Вопрос к специалистам. В нашем офисе есть серверная, помещение размером 2,5х2,5 м.
Охлаждение в  серверной осуществляется с помощью кассетного фанкойла (в офисном здании система центрального кондиционирования типа чиллер).
Подскажите схему того, как обустроить вентилирование серверного помещения, на случай аварийного отключения чиллера, и  можно ли  использовать  тепло выделяемое серверами, для обогрева офиса в зимний период, и самое главное как это автоматизировать.

2 (2013-08-29 23:09:49 отредактировано ИТР)

Re: Аварийный отвод тепла из серверной и его использование

Я так понимаю, помещение изначально, при проектировании здания и инженерных коммуникаций, не предполагалось  использовать как серверное, в противном случае все коммуникации должны быть продублированы,  для повышения уровня доступности к ЦОД (центр обработки данных) до трех девяток (простои не более 1,6 часов в год) и снижения риска потери данных.
Судя по размерам помещения так оно и есть, в таком случае продублируйте систему охлаждения дополнительно настенной сплит-системой.
По поводу использования тепла, да, действительно оборудование в серверных помещениях в результате своей работы выделяет огромное количества тепла, и использовать это тепло, как говорится, в мирных целях очень заманчиво. Убить двух зайцев и охладить серверное помещение и  обогреть офисное. Тут вся проблема в том, как доставить это самое тепло до потребителя, до нужных помещений.
Нужна система воздуховодов, канальные вентиляторы, шумоглушители и т. д.  На  случай пожара или задымления необходимо предусмотреть в воздуховодах клапана и автоматику, связанную с пожарной системой здания. В общем, всё не просто, и не везде получится реализовать данную задумку, в каждом конкретном случае нужно смотреть.
В нашей практике был такой реализованный проект, организация «обогревала» подземную стоянку (на стоянке круглый год  +15), но это было сделано не как резервный вариант отвода тепла, а как вариант экономии расходов на электроэнергию, которую потребляли четыре прецизионных кондиционера. Стоянка располагалась прямо под серверной, и по этому с прокладкой  воздуховодов и размещением вентиляторов  особых проблем не было. Также эта система вентиляции была адаптирована в пожарную сигнализацию и систему охлаждения.
Надо заметить, что охлаждение этой серверной с помощью вентиляции оказалось настолько эффективно, что прецизионники  включались крайне редко.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

3

Re: Аварийный отвод тепла из серверной и его использование

А я тут смотрел документальный фильм про амерекосовский, то ли поисковик, то ли соцсеть. Так вот у них дата-центр в несколько гектаров,  где расположены сотни тысяч серверов в предгорье, и вот с этих самых гор, с ледников, протянули сеть воздуховодов для охлаждения серверов холодным, свежим горным воздухом. cool и это круче,  чем охлаждать сервер воздухом из подземного паркинга.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

4

Re: Аварийный отвод тепла из серверной и его использование

ИТР пишет:

продублируйте систему охлаждения дополнительно, настенной сплит-системой.

А как поставить сплит настенный? Фасад здания сплошное остекление, цельные стекла от пола до потолка, до крыши еще 6 этажей, до подземного паркинга 3 этажа офисов и первый этаж торговые павильоны, поставить  сплит возможности нет. Поэтому мы и пытаемся применить какую-нибудь не стандартную схему.  Серверную от офиса отделяет перегородка из гипсокартона, проложить воздуховоды возможность есть (пока идут отделочные работы, подвесного потолка еще нет). Хотелось бы узнать, как все это будет работать? Вы пишете, что похожая схема была реализована и с успехом работает…

5

Re: Аварийный отвод тепла из серверной и его использование

Для avsinfo89

ИТР пишет:

Организация «обогревала» подземную стоянку (на стоянке круглый год  +15), но это было сделано не как резервный вариант отвода тепла, а как вариант экономии расходов на электроэнергию

Немного не ваш случай

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

6

Re: Аварийный отвод тепла из серверной и его использование

Вот то место, где  для охлаждения серверов используют холодный, свежий горный воздух smile

Ну очень большая серверная

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

7

Re: Аварийный отвод тепла из серверной и его использование

А в Финляндии в г. Хамина находится один из дата-центров  Google, он охлаждается водой из Балтийского моря smile

Ну очень большая серверная