1

Тема: Как влияют перепады напряжения в сети на работу вент.оборудования?

Здравствуйте! Ознакомившись с некоторыми темами этого форума, я понял, что здесь есть пару человек, которые достаточно хорошо знают приточную установку  ALFA-C-20WC-DP-2 . У меня проблема следующего рода, периодически горят предохранители. Предохранители двигателя вентилятора на 4А, сгорели три штуки подряд, все в момент запуска. Заменил на предохранитель  5А, все работает нормально.  Также сгорает предохранитель трансформатора 220/24в  100 млА. Поставил на 200 млА,  все работает. Не могу разобраться в чем причина такой проблемы, если все работает с более сильными предохранителями, то кз нет. Что тогда может быть?  Перепады напряжения в сети?

2

Re: Как влияют перепады напряжения в сети на работу вент.оборудования?

Попробуйте замерить тестером-клещами  потребляемый  ток,  на фазном проводе питания вентилятора (если не изменяет память он красного цвета). Если он больше чем указан на бирке эл. двигателя, то проблема в вентиляторе, он работает с перегрузкой, от того и предохранители горят.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

3

Re: Как влияют перепады напряжения в сети на работу вент.оборудования?

Мерить нужно не столько потребляемый ток, сколько пусковой, т. к. предохранители горят в момент запуска, это значит (если конечно пусковые токи завышены), что двигателю разгоняться тяжело. А по какой причине крыльчатка задевает за улитку, подшипники или обмотка двигателя подгорела,  нужно выяснять. Во всяком случае так оставлять нельзя.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

4

Re: Как влияют перепады напряжения в сети на работу вент.оборудования?

Здравствуйте!  Извиняюсь за свою электротехническую безграмотность. Вот фото бирки двигателя. Какой тут указан ток пусковой, а какой рабочий? Подскажите, пожалуйста.

Приточно-вытяжная вентиляция в бассейне, двигатель для ALFA-C-20WC-DP-2 , монтаж, фильтры KS-W/96, G4 для приточной установки ALFA-C-20WC-DP-2

5

Re: Как влияют перепады напряжения в сети на работу вент.оборудования?

Разобрались с характеристиками двигателя, померили  токи.  Пусковой 4,75 А, рабочий 3,85 А, получается с двигателем все в нормально. Значит все-таки  скачки в сети, будем ставить стабилизатор напряжения.

6

Re: Как влияют перепады напряжения в сети на работу вент.оборудования?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно отремонтировать электродвигатель, от приточной установки OSTBERG SAU-200-C3 с электрическим нагревателем (фото)? Двигатель вращается очень медленно с характерным горелым запахом, явно, что скоро сгорит. Существуют еще какие-то мастерские по ремонту двигателей? Реально его реанимировать, или проще купить новый? И где можно купить новый двигатель?

   отремонтировать электродвигатель, от приточной установки OSTBERG SAU-200-C3 с электрическим нагревателем

7

Re: Как влияют перепады напряжения в сети на работу вент.оборудования?

Как-то была необходимость, в ремонте эл. двигателя канального вентилятора. Но ремонт стоил столько, что действительно решили купить новый двигатель. Проблема только в том, что его может не быть в наличии, продают под заказ. Мы ждали две недели, пока привезли. Покупали в Русклимате вент.