1

Тема: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

В бассейне смонтирована система вентиляции, при включении  первое  на что обращается внимание,  это то, что вентиляцию слышно. Если подойти к решеткам, из решеток слышен шум движения воздуха. Вентиляция сделана во всем доме, но из решеток  в доме шумы слышны значительно меньше, верней практически совсем не слышны. Пытаюсь самостоятельно определить причину данной проблемы, но пока безрезультатно. Монтажники, которые производили монтаж, настаивают на том, что все в пределах допустимых норм, но я сомневаюсь. Нужно мнение независимого эксперта-специалиста, для согласования выезда и стоимости прошу звонить по т. 9857773396 Ковальчук Александр  Сергеевич

2

Re: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

Для бассейнов применяются системы вентиляции с большой  кратностью  воздухообмена (4-10), а это подразумевает определенный шум, недопустимый, к примеру, для спальни (где однократный воздухообмен), но вполне приемлемый для бассейна.  Небольшой шум,  шуршание воздуха в решетках вентиляции бассейна это нормальное явление.  Чтобы таких шумов было меньше необходимо еще на стадии проектных расчетов  получить  снижение  скорости  выходящего из решеток воздуха, добиться этого можно добавлением количества вентиляционных решеток и увеличением сечения магистрального воздуховода в районе решеток.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

3

Re: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

А у меня проблема такая, в бассейне запустили вентиляцию и шумы слышны не из воздуховодов, а слышно работу приточной установки, шум двигателя вентилятора. Приточная установка находится в подвале бассейна рядом с чашей, и шум идет через систему переливных труб. 
Хотелось бы узнать о способах  решения  такой проблемы

4

Re: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

Обычно если вентиляцию слышно, то из вент решеток. Недостаточно шумопоглащающих сетевых элементов, неправильно рассчитано сечение воздуховодов и скорость воздушного потока и т. д. Если шум идет не из воздуховодов, это значит, что все грамотно и правильно смонтировано (при условии что из решеток выходит поток с необходимой скоростью). На лицо проблема в недостаточной шумоизоляции технического помещения в подвале бассейна. Вот именно эту проблему и необходимо устранять. Каким образом это сделать, конечно, нужно видеть помещение и расположение оборудования. На мой взгляд, нужно начать с того, что отделить шумонепроницаемой перегородкой, вентиляционное оборудование от остального помещения подвала. Подойдет перегородка из гипсокартона и металлического профиля. В качестве шумопоглощающего наполнителя можно использовать пенопласт пониженной плотности или минеральную вату. Последнее лучше в плане пожаробезопасности.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

5

Re: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

ИТР пишет:

(при условии что из решеток выходит поток с необходимой скоростью)

А какая скорость воздушного потока наиболее оптимальна?

6

Re: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

Важно сохраняя необходимый объем перемещаемого воздуха, рассредоточить воздушный поток по всему помещению с целью снижения скорости выходящего воздуха, до 0,2 м/сек. А добиться этого можно только увеличением сечения и количества решеток. Просто я встречал такие системы, где шумовые характеристики в норме, но поток из каждой отдельной решетки, едва заметен, и это при минимальном количестве решеток. Я о том, что необходимо добиться тихой работы системы не снижая ее производительности.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

7

Re: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

В бассейне кроме вентиляционного оборудования есть еще и другие шумные агрегаты. Насосы, например, шумят достаточно сильно, и этот шум почти всегда, в той или иной степени слышен через переливные желоба и прочие технические отверстия. И если у вас вентиляция шумит сильнее, чем шум от насосов, тогда это действительно проблема. Если нет то я бы не переживал по данному вопросу.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

8

Re: Вопрос по шумовым характеристикам вентиляции бассейна

Шум также возможен от резонанса. Микро вибрации расходятся по воздуховодам, усиливаясь и входя в определенную тональность. Чтобы этого избежать, в месте подсоединения воздуховодов к виброобразующим агрегатам, необходимо монтировать вибропоглощающие элементы (гибкие вставки). Также снижения резонансов и вибраций, можно добиться, применяя при монтаже воздуховодов, виброгасящие прокладки (фото).

   Виброгасящие прокладки для вентиляционных воздуховодов, позволят сделать работу вентиляции более тихой, это очень важно для вентиляции жилых помещений