1

Тема: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Обустраиваем серверное помещение в головном офисе нашей компании. В связи с открытием нескольких филиалов в других городах, возникла необходимость в увеличении мощности серверов. В помещении 5х6,5 метров будут стоять 6 шкафов ШТК-С 1200 с суммарным тепловыделением 14-15 кв. В старом серверном помещении, площадью 6 кв. м. охлаждение производит  настенный кондиционер "Митсубиси электрик", там все понятно, но в новое помещение есть предложение установить специальный кондиционер для серверных помещений. Вопрос такой, насколько обоснованна установка специального кондиционера в серверном помещении?  Можно ли обойтись обычным, но качественным "кондеем", только большой мощности?

2

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Выбор кондиционера для серверного помещения зависит от того, насколько точно требуется поддерживать заданную температуру и влажность. Прецизионный кондиционер, в отличие от обычного, способен довольно точно, в пределах до 2°С, в отдельных случаях до 0.6°С, поддерживать температурный режим. Параметры влажности обычный кондиционер не способен регулировать в принципе, в то время, как прецизионный имеет функциональные возможности поддерживать заданную влажность в пределах 4-6%.
Диапазон рекомендуемых значений относительной влажности для серверной, обычно лежит в  пределах  45-55%. По температуре большинство производителей регламентируют температурные условия  для эксплуатации электронной техники в пределах  22-26°С.
Прецизионная система кондиционирования отличается высокой производительностью и способна пропускать через себя как большое, так и малое количество воздуха за единицу времени, без изменения температуры рециркуляционного воздуха.   Это дает возможность поддерживать заданную температуру воздуха, не снижая или снижая температуру поверхности испарителя до точки образования росы. Таким образом возможно контролировать количество удаляемой влаги из воздуха, а встроенный блок, генератор пара, позволит поддерживать влажность воздуха на заданном уровне.
Для того чтобы справится с большим тепловыделением серверного оборудования, обычный кондиционер будет максимально увеличивать разницу между входящим в испаритель воздухом и выходящим, для этого температура поверхности испарителя снизится до 4-6°С., что приведет к осушению воздуха и снижению влажности до 15-20%.
Вывод: прецизионный кондиционер способен на более качественном уровне поддерживать микроклимат в серверном помещении.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

3

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Ну с температурой понятно, 25 гр. обычный  "кондей" выдаст, а чем грозит низкая влажность?

4

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Как заявляют производители, при малой величине влажности происходит высыхание диэлектриков и их растрескивание. Также возникает статическое электричество на серверном оборудовании.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

5

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Возможно для большой серверной или, например, для дата-центра и можно потратится на дорогие прецизионные кондиционеры, но в небольших серверных мы постоянно ставим «обычные кондиционеры».
Приходят заказчики  с уже готовым решением, просят ставить, к примеру, "Mitsubishi Electric" (хороший кондиционер, в сочетании цена и качество, если сравнивать с "Daikin") 2 шт. с режимом работы по переменно.  Если один по каким-то причинам временно не будет работать, то работает второй. Такой режим работы достигается с помощью блока ротации. 
Я так считаю, что если люди сами просят  простые кондиционеры  для своих серверных, то, наверное, взвесили все за и против, и на счет влажности в том числе.
Да, и дренаж правильней будет делать в канализацию, потому что стандартный дренаж на улицу, даже с подогревом, в сильный мороз имеет вероятность подмерзнуть.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

6

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Это понятно, что в небольших серверных дешевле поставить обычный кондиционер, потому как прецизионная система обойдется в разы дороже. Знаю такие серверные, где температура поддерживается настенным кондиционером, и все работает уже несколько лет, и никто не жалуется. Главное правильно подготовить кондиционер к работе в зимний период, потому как в мороз компрессору работать сложновато.
В прецизионных кондиционерах компрессор  располагается внутри  обслуживаемого  помещения, на улице размещается только конденсатор с воздушным охлаждением. Поэтому  прецизионные  системы способны работать и при самых низких температурах.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

7

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Здравствуйте, мы вот тут тоже планируем из серверного помещения отводить излишки тепла. Решили устанавливать прецизионный кондиционер т. к. он на более качественном уровне регулирует температуру и влажность. В общем-то, конечно, обсуждался вариант с двумя сплитами Mitsubishi Electric, но собственник здания категорически не разрешил размещать на фасаде наружные блоки от кондиционеров. Представитель собственника здания предложил охлаждать серверную прецизионным кондиционером. Но я так понял, что у такой системы также имеется оборудование, вынесенное на улицу, на фасад здания. Как выглядит то, что у прецизионного кондиционера размещается на улице?

8

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Примерно так:

    конденсатор воздушного охлаждения прецизионного кондиционера

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления.

9

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Показал это фото представителю собственника здания. На предмет того, какая разница, что разместить на фасаде конденсатор прецизионного кондиционера или наружный блок обычного сплита. Он говорит, что на фасаде здания размещать нельзя не чего. И в нашем случае требуется прецизионный кондиционер с водяным охлаждением. Я если честно не совсем понимаю, как такая схема работает. Каким образом происходит водяное охлаждение конденсатора?

10

Re: Какой кондиционер выбрать для серверной?

Если на фасаде здания кондиционеры размещать нельзя, то в большинстве случаев это говорит о том, что в здании есть централизованная система кондиционирования типа чиллер фанкойл. В этом случае съем тепла с прецизионного кондиционера происходит охлажденной водой, циркулирующей в системе центрального кондиционирования. Другими словами, к трубам, идущим от чиллера, подсоединяются патрубки водяного охлаждения прецизионного кондиционера.