91

Re: Клапаны с датчиками влажности

Всем привет. Хорошего качества снимок ВЫТЯЖНОЙ решётки для кухни. А если бы Вентспецназ сделал общий снимок, то мы бы увидели на стене справа и слева от Зонта две таких решётки. Жироуловитель  над варочной поверхностью работает кратковременно. А общеобменная вытяжная вентиляция постоянно все 24 часа в сутки. После окончания работы жироуловителя ещё долго будут выделяться грязные испарения от многих дивайсов на кухне и запахи в том числе.
Если не защитить канал дополнительным жироуловителем, то на крыльчатке вентилятора намотается мох от плиты духовок и мультиварок с хлебопечками. Этот фильтр представляет из себя бокс внутри которого установлено само активное вытяжное устройство с гигрометрическим датчиком. таким же как и в оконном клапане на предыдущем снимке. По мере увеличения активности на кухне, относительная влажность растёт и подвижная шторка приводится в действие гигродатчиком увеличивая проходное сечение и производительность м3/час удаляемого воздуха. Кроме подвижной, есть вторая фиксированная шторка. Она позволяет регулировать минимальный дебет по-умолчанию. Как правило на кухнях мы её открываем полностью. Потому что сетка довольно быстро повыщаеи своё сопротивление. И поэтому желательно периодически за ней ухаживать, чтобы решётка не умерла окончательно. И таких случаев масса.

Вентиляция Aereco Вентиляция квартир Вентиляция коттеджей Монтаж Aereco т. +7 903 799 68 63 Даниил Васильевич

92

Re: Клапаны с датчиками влажности

Общий снимок, сделаю. Но все равно, думаю не всем понятно, каким образом  данный клапан работает кратковременно? Принцип действия не совсем понятен. Еще вопрос по вытяжному зонту над варочной панелью: зонт удаляет приличный оббьем воздуха, если нет полноценного притока, то отток компенсируется из всех щелей, оконные клапана способны компенсировать удаленный воздух?

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

93

Re: Клапаны с датчиками влажности

Вытяжная решётка является частью центральной вытяжной системы с механическим побуждением (от 80 до 120Па). Она работает постоянно, как и все вытяжные решётки на этом этаже. Это Зонт работает кратковременно по 30-40мин два три раза в день. остальное время он является пассивным. Поэтому мы ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливаем обратный клапан.Чтобы наша вытяжная система его не опрокидывала (особенно зимой).Клапаны способны компенсировать дебет Зонта. Правда их необходимо установить в большем количестве. Или предусмотреть дополнительно механический приток во время работы кухонного зонта. Во время одновременной работы Зонта и общеобменной вентиляции на кухне создаётся максимальное разряжение и большая часть приьочного воздуха из огромной столовой и гостиной будет перетекать туда. Чуть больше или чуть меньше чем по СНиПу я ещё не встречал Заказчиков,которые заморачиваются с расходами воздуха.

Вентиляция Aereco Вентиляция квартир Вентиляция коттеджей Монтаж Aereco т. +7 903 799 68 63 Даниил Васильевич

94

Re: Клапаны с датчиками влажности

Вот, что и требуется доказать, принудительная вытяжная вентиляция, и кухонный зонт в том числе, будут работать идеально только в «паре» с приточной вентиляцией, и лучше с принудительной. Для города, для многоквартирного дома, идеальный вариант ПВУ-350
Для загородного дома, пусть Даниил Васильевич меня поправит если я ошибаюсь, возможно обойтись и клапанами оконными. Но конечно количество нужно рассчитывать.

95

Re: Клапаны с датчиками влажности

Ну, если это не приточные, а вытяжные клапана, то посчитайте: плюс вытяжной зонт плюс вытяжка санузла, и сколько клапанов оконных потребуется для того чтобы возместить все механические вытяжки?

Соглашусь что к вытяжкам с механическим побуждением, нужен и приток механический. А, его нужно отфильтровать, обогреть, раздать по помещениям. А, это воздуховоды, вентиляционные решетки, и следовательно опускание потолков, зазоры под межкомнатными дверями и многое другое.

96

Re: Клапаны с датчиками влажности

Стрелкой показан воздуховод для подсоединения вытяжки над варочной панелью. По обе стороны клапана с жироулавливающими фильтрами.

   приточные и вытяжные клапана в системах вентиляции квартир коттеджей и офисах на кухне добавлена вытяжка над варочной панелью

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

97

Re: Клапаны с датчиками влажности

Получается только на кухне, на вытяжку работают три воздуховода диаметром 125 мм, еще несколько таких воздуховодов в санузлах. Вопрос: три воздуховода 125 мм какой оббьем в кубах вытягивают в час?

98

Re: Клапаны с датчиками влажности

Одно вытяжное устройство которое сфоткано на кухне имеет следующие характеристики 12-80мз/час в плавном гигрометрическом режиме. Либо как я настраиваю за счёт фиксированной шторки от 80мз/час до 130мзчас. Вы никак не привыкните к тому, что приточго-вытяжная система может работать не фиксированно по СНиПу и обезличенно, а адаптивно(с переменным расходом и именно в том помещении где наиболее актуально в данный момент). Это очень точно и объективно помогают определять гигрометрические датчики. Кроме этого в сухих помещениях типа с/узла без душа инфракрасные датчики присутствия людей в помещении. Тогда стартует максимальный пиковый режим кратковременно на 30мин. Потом устройство опять переходит в свободное плавное гигрометрическое состояние. Весь объём приточного воздуха, который поступил через клапаны в гостиной, столовой и ж/комнатах каждого этажа через холлы перераспределяется неравномерно вытяжными решётка в техпомещениях. Такой принцип оптимального воздухообмена позволяет сэкономить от 30% до 45% теплопотерь, по сравнению с обезличенным и неконтролируемым фиксированным воздухообменом.

Вентиляция Aereco Вентиляция квартир Вентиляция коттеджей Монтаж Aereco т. +7 903 799 68 63 Даниил Васильевич

99

Re: Клапаны с датчиками влажности

danV1959 пишет:

пиковый режим кратковременно на 30мин.

То есть, другими словами, более длительная работа в пиковом режиме, дольше 30 ти минут, нежелательна? Если, к примеру, возникнут условия для пикового включения данной системы на продолжительное время (праздники, гости и т. д.) через какое время температура в помещениях упадет ниже нормы? И как в таком случае не допустить переохлаждения?

100

Re: Клапаны с датчиками влажности

Пиковым режимом на кухне пользуются после окончания работы зонта над плитой, чтобы добрать остатки грязного воздуха и сильный запах. Либо когда приготовили фастфуд пицца и кофе. Его можно повторить и получится 60минут. Потом гигрометрия сама отрегулирует интенсивность в ту или иную сторону. А насчет переохлождения все вопросы к современному 2-х трубному отоплению с термостатикой и теплым полам. Которые обязаны выдерживать однократный обмен при -28С° с запасом smile)

Вентиляция Aereco Вентиляция квартир Вентиляция коттеджей Монтаж Aereco т. +7 903 799 68 63 Даниил Васильевич

101

Re: Клапаны с датчиками влажности

Для усиления отопления понадобятся дополнительные теплокалории, а это дополнительный газовый котел. Не проще ли потратить мощность дополнительного котла для приточной вентиляции, настоящей приточной вентиляции, с водяным калорифером, вентилятором и фильтром?
Включил, конкретно проветрил, и выключил smile

102

Re: Клапаны с датчиками влажности

v_studio пишет:

... А, это воздуховоды, вентиляционные решетки, и следовательно опускание потолков, зазоры под межкомнатными дверями и многое другое.

И дороже чем клапана оконные. Хотя, не смотря на все минусы в итоге механический приток эфективней (это только мое мнение smile)

103

Re: Клапаны с датчиками влажности

Особенно когда ты заходишь в дом с уже готовыми потолками и стенами под покраску во всех жилых зонах smile). Именно так на этом объекте и произошло. Про вентиляцию вспоминают в самый последний момент. А насчёт что и как эффективнее греть калорифером общий поток или отдельными радиаторами только в тех помещениях где в данный момент актуально. Готов поспорить, что на 30-35% Аэрэко эффективнее. А если ещё положить или убрать с чаши весов эксплуатационные расходы по обслуживанию приточной системы - тем более. Для бизнеса это минус. Для клиента это  жирный плюс.

Вентиляция Aereco Вентиляция квартир Вентиляция коттеджей Монтаж Aereco т. +7 903 799 68 63 Даниил Васильевич

104

Re: Клапаны с датчиками влажности

За комфорт нужно платить. Безусловно, щелевые оконные клапана, меньше стоят и, совершенно не требуют сложного обслуживания. Но и подготовку поступающего воздуха они производят минимальную, в отличие от принудительной приточной вентиляции. И, следовательно; пыль, сажа, запах и т. д. все это поступает в ваш дом, в замен удаленного, безусловно отработанного воздуха.

А, для клиента, в конечном итоге, главное комфорт.

P.S. А самый экономный способ, это приоткрытые форточки smile

105

Re: Клапаны с датчиками влажности

Василий_Д пишет:

P.S. А самый экономный способ, это приоткрытые форточки smile

Приоткрытые форточки это сквозняк и простуды, к комфорту ни какого отношения не имеют.

Выберете себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.