Re: Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?
Ремонтирую водяные нагреватели, калориферы. Проверяю на герметичность, восстанавливаю, провожу опрессовку сжатым воздухом. т. 9057156584 Валерий.
Уютный климат для Вашего дома!
Вентиляция, кондиционирование, отопление.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Добро пожаловать на форум о системах вентиляции, кондиционирования, отопления и водоснабжения. На нашем форуме Вы можете получить ответы на интересующие Вас вопросы, а также поделится своим опытом и знаниями с другими участниками. Форум создан с целью обмена информацией и решения различных вопросов, связанных с проектированием, монтажом, обслуживанием и т. д.
Уютный климат для Вашего дома! → Вентиляция → Водяной калорифер замерз, как отремонтировать?
Ремонтирую водяные нагреватели, калориферы. Проверяю на герметичность, восстанавливаю, провожу опрессовку сжатым воздухом. т. 9057156584 Валерий.
Здравствуйте! На водяном нагревателе, на одном из калачей, в результате неаккуратного обращения образовалась небольшая вмятина. Вопрос: будет такой дефект препятствовать нормальной работе калорифера? И если да, то, как убрать вмятину?
Если один вход у калорифера заглушить, а через второй подать сжатый воздух под большим давлением, короче надуть. Возможно, тогда вмятину выдавит…?
Ну, да, атмосфер 300 где-нибудь
Чтоб калачи выпрямило, из полукруглых в прямые
300 атмосфер можно накачать только в промышленных условиях. В обычных условиях максимум 150 атмосфер из азотного или кислородного баллона. И такое давление скорее разорвет калорифер, чем выдавит вмятину.
Такая вмятина чуть снизит прогрев на контуре мятого калача, на работе нагревателя в целом будет незаметно.
Всем привет! Вот попросили вентиляцию перед зимой проверить, включил а из приточки вода льет. Вынул калорифер и вот такая дырдочка в нем
Валера, к тебе вопрос: починить возможно?
Привет, Лёха! привози сделаем! И не такие дырки паяли, это ерунда. Главное чтоб дыр на внутренних трубках не было, это сложней в ремонте.
Леха, все готово! Можешь приезжать, забирать.
Наложил заплатку из кусочка медной трубы, зафиксировал.
Запаял "жестким" припоем с 15% серебра.
"Надул" 10 атмосфер, погрузив калорифер в воду. Дырок больше нет
Валера, спасибо! Не сомневался, что сделаешь, с меня причитается . Вечером заеду...
Всем привет! парни, подскажите откуда в калориферах берутся такие дырки? Когда щелеобразная выпученая дырка, тут понятно: , что льдом порвало. А, такое отверстие, непонятно...
Мыши прогрызли, наверное