Вот давеча ремонтировал канальный осушитель Dantherm, установленный в частном бассейне. Агрегату один год и уже ремонт. Хотя это Дантерм, самое качественное, на мой взгляд оборудование. Причина поломки: напрочь забитый фильтр, Продолжительная нагрузка на движок и он погорел.

    Канальный осушитель  Dantherm CDP 165

Канальный осушитель  Dantherm CDP 165 установлен на чердаке помещения бассейна. Производительность данного агрегата 40 -100 литров, мощность потребления электроэнергии 4,3 кВт

   Коды ошибок неисправностей канальных осушителей Dantherm

После включения осушителя в сеть включался компрессор и после нескольких секунд работы появлялась ошибка о его перегреве.

   dantherm коды ошибок неисправностей канального осушителя                           

Ремонт электродвигателя обошелся в 23 700 рублей

    Ремонт электродвигателя компрессора канального осушителя Dantherm
   Фильтры для вентиляции и канальных осушителей Dantherm

Вывод: Фильтры для вентиляции нужно менять регулярно. И именно менять, и не чистить и не стирать.